젊고, 창의적이고, 아름다운 실용적 구조세계




지하7개층 설계시 토압에 대해 슬래브 두께 검토에 대하여

페이지 정보

  • 하이구조
  • 22-06-21 12:08
  • 153회
  • 0건

본문

Question :
 
지하층이 깊을 경우 토압에 대해 슬래브두께를 검토를 실시하고 있는데요.
 
이에 대한 자세한 기준을 찾아볼 수 없어 토압에 대해 슬래브 검토시 보편적으로 사용되는 설계방법이 있는지 알고 싶습니다.
 
현재는 토압을 압축력으로 보고 단위m당 슬래브 스팬으로 즉 기둥식으로 검토를 진행하고 있습니다.
 
**********************************************************************************************
 
Answer :
 
질문과 같이 지하층이 깊은 경우, 지하층의 바닥 슬래브는 지하외벽에서 전달되는 토압에 저항하면서 강한격막의 역할을 하면서 외력과 평형상태를 유지해야하기 때문에 지상층 슬래브에 비하여 큰 압축력을 받게 됩니다.
 
따라서 지하층 슬래브는 휨재로 설계하지만, 토압으로 인한 압축력에 저항하는 부재로 술래브 두께를 증가시키는 것이 좋습니다.
 
예를 들면 실무적 경험수치로는
지상1층~지하1층 바닥슬래브는 THK.=150mm 이상,
지하2층~지하3층 바닥슬래브는 THK.=180mm 이상,
지하4층~지하6층 바닥슬래브는 THK.=200mm 이상을 많이 사용하고 있습니다.
 
물론 적정한 지하층 슬래브의 두께는 바닥판의 유한요소해석이나 깊은보 해석 등을 통하여 검토하여야 할 것입니다.
 
특히 지하층 바닥슬래브가 개구부나 스킵플로어(Skip Floor)로 인하여 격막작용이 연속되지않는 경우에는 주의하여 검토하여야 합니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^ 