Question :
 
<------------ a ----------------->
----------------------------------
|                                           |
|                                           | b
|                                           |
----------------------------------
 
상기와 같이 ㅁ자형 스터럽이 있는데 a의 길이는 5.5m, b의 길이는 0.275m 입니다. 총 둘레는 대략 11.55m 입니다. 보통 철근이 8m 이기때문에 한번에 다 둘러서 내진갈고리를 취하여 가공하기가 힘든 상황입니다. 이 경우에 스터럽을 ㄱ와 ㄴ자 두 부분으로 조각을 내고 각각에 135도 갈고리를 취하여 접합한 형태로 사용한다면 콘크리트구조기준(2012)의 특수모멘트골조에 대한 조건도 만족시키는 듯 합니다. 하지만 내진갈고리를 두지 않고 겹이음만을 두어서 시공한다면, 횡방향 철근에 대한 규정은 만족할지 모르나 기둥 단부에 대해 내진갈고리를 취한 폐쇄형 스터럽에 대한 조건을 만족시키지 못하는 것 같습니다. 구조 기준에 대한 제 해석이 올바른지 궁금해서 여쭤봅니다.
 
*수정사항
곰곰이 생각해보니 상기와 같이 ㅁ자 스터럽을 ㄱ, ㄴ 두조각으로 나누어서는 안될 것 같습니다. 작은 ㅁ자형 폐쇄형 스터럽을 2개 만들어서 폐합시켜야 될 것으로 생각되는데, ㄱ+ㄴ 스트럽이 내진설계적용 구조물에서 사용이 가능한지 의문이 듭니다. 아니면 ㄱ, ㄴ 이든간에 여러개 조각이든간에 양단에 135도 내진갈고리를 갖는다면 여러개의 임의의 조각으로 나누어서 스터럽을 만드는것이 가능할까요?
 
***************************************************************************************
 
Answer :
 
기둥 후프(Hoop)철근 상세에 대한 질문들이 그 동안 많았습니다. (Q&A 답변 578번, 582번, 676번, 680번, 836번)
 
본 질문과 유사한 것은 예전 Q&A 답변 836번을 참조하시기 바랍니다. ^^
 
본 질문에 대한 답변으로
 
물론 자세한 띠철근상세는 따져 보아야겠지만, 띠철근을 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ 자 등 여러 조각을 내고 각각에 135도 갈고리를 취하여 적절한 폐쇄형 접합형태로 사용한다면, 콘크리트구조기준의 후프(Hoop)철근에 만족할 수 있다고 생각합니다.
 
 
한편 본 질문의 부재는 기둥(Column)이라기 보다는 벽체(Wall)에 가까운데,
콘크리트구조기준(2012) 11.2(1)에 의하면 벽체는 계수연직축력이 0.4 Ag fck 이하이고 총 수직철근량이 단면적의 0.01배 이하인 부재를 가리킵니다.
확인해 보시기 바랍니다.
 
 