Question :
 
전이층 큰보(Girder)와 작은보(Beam)가 교차(Cross)되는 부분에 늑근(Stirrup)배근 관련해서 질문드립니다.
일반적으로 건설현장에서 시공상 문제점도 많고 작은보가 큰보에 정착되기 때문에 교차부는 늑근배근을 안하는 것으로 알고 있는데, 교차부는 늑근배근을 안 해도 되는지에 대하여 질문드립니다.
 
**********************************************************************************************
 
 
Answer :
 
이것은 전이층 뿐만 아니라 일반층의 큰보(Girder)와 작은보(Beam)도 마찬가지입니다.
 
예전 Q&A 답변 514번 “큰보와 작은보 교차부의 스터럽 배근”을 참조하시기 바랍니다.
 
결론적으로 큰보와 작은보 교차부에서 큰보(Girder)에는 늑근(Stirrup)을 배근하지만. 작은보(Beam)에는 늑근(Stirrup)을 배근하지 않는 것이 일반적입니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^