Question :
 
기초 기둥 띠철근에 관해 질문드립니다.
띠철근을 배근하라는 도면도 있고, 없는 도면도 있는 것 같습니다.
도면에 표기가 없을 때는 @300으로 해야된다는 글도 있고요.
 
1. 기초(depth내) 기둥의 주철근 배근시 띠철근을 배근해야 하는지요? 배근을 하면 간격을 얼마로 g야 하나요?
 
2. 구조적인 관점에서 볼때 필요한 철근인지 궁금합니다.
 
*********************************************************************************************
 
Answer :
 
예전 Q&A 답변 946번에서도 잠깐 설명했듯이
 
현행 건축구조기준(KBC2016)에서 구조적인 관점에서는 기초 내에 기둥의 띠철근을 배근할 필요는 없습니다.
 
다만, 기초 내 기둥의 주철근을 고정하는 시공적인 차원에서 띠철근을 배근할 수는 있습니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^
 
 