Question :
 
하이구조에서 많은 것을 배우고 있습니다.
다름이 아니라 콘크리트 T형보 설계과정에서
등분포 활하중, 경간, 콘크리트 단위중량, 철근의 항복강도, 콘크리트의 압축강도가 정해져 있을때
web의 폭, 플랜지의 높이를 산정을 어떻게 하는지 궁금합니다.
또 구조기준에서 콘크리트 T형보의 단면적 높이를 산정할 때 1방향 슬래브가 단순 지지되었을때 경우에 l/20 라고 나와 있는데
이것을 쓸 수 있는 기준이 보통중량골재 콘크리트(2300 kg/㎥)일 때 쓸 수 있다고 나와 있는데, 콘크리트의 밀도가 2500 kg/㎥일때도 동일하게 적용할 수 있는건지 아니면 다른 구체적인 기준이 있는건가요?
 
***************************************************************************************
 
Answer :
 
콘크리트 T형보 설계에서 Web 폭은 요구되는 보의 하중저항능력, 즉 설계휨모멘트강도 및 설계전단강도에 따라 결정됩니다.
 
따라서 바닥구조평면도, 즉 빔(Beam), 거더(Girder), 슬래브(Slab)의 계획과 하중 등이 결정되어야 적절한 T형보의 Web 폭을 결정할 수 있습니다.
 
일반적으로 실무에서는 보폭 즉 T형보의 Web 폭을 400mm를 기준으로 보의 하중저항능력에 따라 증가시키는 방법을 많이 사용하고 있습니다.
 
 
또한 콘크리트 T형보 설계에서 플랜지의 높이는 곧 슬래브의 두께로, 슬래브설계에 따라 결정됩니다.
 
1방향 슬래브의 최소두께에 대한 기준은 건축구조기준(KBC2016) 0504.3.1.1에 나와 있는데,
처짐을 계산하지 않는 경우, 보통중량콘크리트(Wc = 2300 kg/㎥)와 설계기준항복강도 400MPa 철근을 사용할 때 단순지지는 L/20, 1단연속은 L/24, 양단연속은 L/28, 캔틸레버는 L/10 이상의 슬래브두께를 사용해야 합니다.
 
질문에서 Wc = 2500 kg/㎥의 콘크리트는 보통중량콘크리트의 범주에 해당한다고 볼 수 있으므로, 상기 기준을 따라도 될 것으로 사료됩니다.
 
최근 실무에서 슬래브 두께는 150mm를 기준으로 슬래브의 하중저항능력에 따라 두께를 증가시키는 방법을 많이 사용하고 있습니다.
 
 
참고로 예전 Q&A 답변 782번과 1006번을 참조하시기 바랍니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^
 