젊고, 창의적이고, 아름다운 실용적 구조세계




구조물 안전관리시 기초의 위험침하한계

페이지 정보

  • 하이구조
  • 18-05-28 11:22
  • 69회
  • 0건

본문

Question :
 
안녕하세요.
 
시설물의 안전관리에 관한 특별법 지침기준에 있는
"예민한 기계기초의 위험 침하 한계"라는 것이 무엇을 의미하는 것인지 궁금합니다.
 
건물의 1/750 "이내"라고 하면
예를 들어, 변위량이 0 이어서 기울기가 0 인것도 포함할텐데,
(기울기 = 변위량/변위높이 이므로)
 
기울기가 "0"인 경우도 예민한 기계 기초가 침하할 위험이 있다는 것인가요?
 
답변 기다리겠습니다.
감사합니다.
 
 
*******************************************************************************************
 
Answer :
 
기초의 부등침하에 대한 내용이군요.
 
부등침하(Differential Settlement)는 인접 두 점간의 침하의 차이로 계산하며,
이로 인한 구조적 손상은 구조물과 지반의 상대적인 강성도에 따라 다르므로 일반화된 수치로 나타내기가 어려우므로 허용부등침하(Allowable Differential Settlement)는 대개 경험적으로 정합니다.
 
부등침하는 처짐각으로 관리할 수 있는데,  일반적으로 구조부재에서 거리 L 인 두 점간의 부등침하가 Δs 일 때에
그 처짐각(Δs/L)이 Δs/L < 1/500 이면 구조물이 손상되지 않으며,
Δs/L < 1/300 이면 건물의 기능과 외형상 문제가 발생하고,
Δs/L < 1/150 이면 구조적 손상이 발생됩니다.
철근콘크리트는 Δs/L > 1/50 이면 균열이 발생합니다.
 
 
자세한 내용은 저희 홈페이지 - Story & Data - 기초 & 지하구조 - 3. 부등침하를 참조하시기 바랍니다.
 
 
오늘도 좋은 하루되세요. ^^
 
 

댓글목록